<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZETLAB [тема: Zet 7021, modbus]</title>
		<link>http://zetlab.ru</link>
		<description>Новое в теме Zet 7021, modbus форума Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB на сайте ZETLAB [zetlab.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:25:28 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4170/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день! Изменение параметром не возможно произвести вашим методом. Можно только через наше ПО. т.е опрашивать модули можно, а вот чтобы их настроить нужно программа ZETLab <br />
			<i>15.09.2016 15:00:18, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4170/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4170/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:00:18 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4169/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день, вопрос по Z 7021! Пытаюсь установить значение в 68 регистр для pt100 0,00385

устройство отвечает что флаг установился, но при чтении все равно 0

отправляю так: 03 10 00 44 00 02 04 00 02 00 00 5C 14

получаю ответ: 03 10 00 44 00 02 00 3F.

Потом читаю:
03 03 00 44 00 02 85 FC
Получаю: 03 03 04 00 00 00 00 D9 F3

И выходит что регистр как был 0 так и остался, как быть?
Благодарю за ответ. <br />
			<i>15.09.2016 15:00:03, Kazam.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4169/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4169/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:00:03 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4168/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			и ещё проверьте контакты подключения к 7021, такое чувство, что иногда контакт теряется, т.к -50 и 250 - это максимальное и минимальное значение канала, которое выставляется обычно, если нет сигнала или сигнал плохой <br />
			<i>15.09.2016 14:59:55, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4168/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4168/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:59:55 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4167/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			попробуйте с подключенным преобразователем проверить тестером напряжение между контактами
1 относительно 4 ~1В
2 относительно 4 ~1В
3 относительно 4 ~1В
если так, то модуль исправлен, возможно не верно сделаны настройки в ПО <br />
			<i>15.09.2016 14:59:49, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4167/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4167/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:59:49 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4166/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день. Не страшно.
Снова появился вопрос, при неподключенном термометре значение измерительного канала: - 50.00
Подключили по 2 проводной схеме КТСП-Н, пошли данных.
А спустя сутки - снова - 50, пробовал другой термометр - та же история.
На стороннем преобразователе проверили - термометр- исправен.
Вопрос: что может быть? мог ли выйти из строя 7021, и как его проверить?
Да, иногда отдается значение : 250. <br />
			<i>15.09.2016 14:59:37, Kazam.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4166/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4166/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:59:37 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4165/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день Kazam, извините за долгий ответ, да адрес = 3 <br />
			<i>15.09.2016 14:59:35, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4165/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4165/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:59:35 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4164/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Методом сканирования узнал адрес: 3
Вопрос решился. <br />
			<i>15.09.2016 14:59:11, Kazam.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4164/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4164/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:59:11 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zet 7021, modbus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2748/481-zet-7021-modbus/">Zet 7021, modbus</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день!
Подскажите, какие заводские параметры для подключения по 485, если я верно понял то:
Baud rate - 57600
DataBits - 8
Stop bits - 1
Parity - odd
Flow control - none

А какой сетевой номер для ModBus?

Zet 7070 нет. Да и не нужен он нам, подключать будем только один 7021 в стороннюю скаду.
Благодарю за ответ. <br />
			<i>15.09.2016 14:58:35, Kazam.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2748/481-zet-7021-modbus/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2748/481-zet-7021-modbus/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:58:35 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>