<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZETLAB [тема: Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E]</title>
		<link>http://zetlab.ru</link>
		<description>Новое в теме Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E форума Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB на сайте ZETLAB [zetlab.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:52:14 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4646/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/">Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте.

1. Подскажите, возможно ли и как перенастроить датчик с помощью программы SensorWork?
Нет, не возможно. Для настройки датчика проще всего использовать преобразователь ZET 7070 и ПО ZETLAB, а опрос можно производить через сторонний преобразователь и ПО.

2. не получается его перенастроить.
Возможные причины отклонения транзакции:
- неверная последовательность команд (начало, тело, конец)
- таймаут
- ошибка CRC

Код ошибки при отклонении транзакции не выводится, так как механизм этот реализован поверх Modbus RTU.

Пример приведен на сайте для конкретного случая, с заданными серийным номером и содержимым вкладки. Если Вы пришлете последовательность отправляемых команд, мы сможем проверить их на корректность.

С уважением, отдел технической поддержки,
ООО «ЭТМС» <br />
			<i>17.10.2017 19:10:36, Елена Зимина.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4646/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4646/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 19:10:36 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2827/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/">Проблема обмена с датчиком ZET 7060-E</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день!

Приобрели у Вас датчики ZET 7060-E. Датчики настроены на заводе на выдачу сигнала с частотой 1Гц. Нам необходима частота не менее 10Гц.
Как нам перенастроить датчики?

При подключении датчика в программе SensorWork, датчик не определяется. После запуска устранения конфликтов адресов Modbus линии определяется адрес датчика и его серийный номер(на рисунке 1).
Но в дальнейшем датчик не виден как устройство.
При проведении диагностики обмена данными, обмен происходит(рисунок 2).

Подскажите, возможно ли и как перенастроить дачик с помощью программы SensorWork?

Далее.

Мы написали свою программу для опроса датчика.
Необходимые данные мы с него получаем, но не поулчается его перенастроить.

Команда начала транзакции проходит.
Тело транзакции проходит.
При завершении транзакции данные и в описании структуры и в данных возвращаются в прежнее состояние, т.е. перенастройка не осуществляется.
При этом не возможно понять по какой причине, т.к. датчик не выдает никаких кодов ошибок.

Пришлите, пожалуйста, пример изменения параметра:
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">Частота обновления данных, Гц</td>
<td style="text-align: center;">0x60 (96)</td>
<td style="text-align: center;">0x04 (04)</td>
<td style="text-align: center;">int (4 байта)</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">1
10
50
100
200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
для датчика ZET 7060-E как указано в примере <a href="https://zetlab.com/interfeys-rs-485-v-zetsensor/">https://zetlab.com/interfeys-rs-485-v-zetsensor/</a>

С уважением, Владимир. <br />
			<i>17.10.2017 19:09:53, Владимир.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2827/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2827/560-problema-obmena-s-datchikom-zet-7060-e/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 19:09:53 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
	</channel>
</rss>