			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4961/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день!
Согласование (прием пакета с полем handshake) производится по каждому порту. То есть подключаемся ко всем трем портам, и по каждому из них отдельно выполняем согласование.
Спасибо за вявленную неточность в документации! В ближайшее время информация будет скорректирована. <br />
			<i>01.10.2020 10:06:06, Екатерина Сатарова.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4961/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4961/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:06:06 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4960/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Отклик устройства удалось получить в тестовой конфигурации - станция напрямую подключена к ПК (без свитчей).
Есть вопрос и есть замечание.

Вопрос: подключение выполняется по трем сетевым портам (управление, АЦП, ЦАП), верно ли понимаю, что хэндшейк (синхронизация) производится один раз после подключения первого из портов?

Замечание: в руководстве разработчика ZetlabStudio вместо описания команды GetInfo продублировано описание команды WriteDigitalPort. Надеюсь, в будущих редакциях руководства эта досадная ошибка будет исправлена. К счастью, описание поля данных для команды GetInfo есть в примере программы (приведенном далее в том же руководстве). Так что надеюсь всё же разобраться. <br />
			<i>01.10.2020 01:42:32, AndreyS.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4960/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4960/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 01:42:32 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4959/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Такое вполне возможно по разным причинам, несмотря на то что устройство всегда старается ответить на полученный ICMP-запрос. <br />
			<i>08.09.2020 08:19:24, Екатерина Сатарова.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4959/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4959/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 08:19:24 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4958/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			У меня вышло так: устройство подключено через NetWizard, подключения из LabView не проходят (выходит, и не должны, раз одно подключение уже есть), на пинг ответа нет, ПК пишет "устройство не обнаружено", хотя обычно по поводу отсутствующих устройств пишется "превышен интервал ожидания". <br />
			<i>07.09.2020 17:57:16, AndreyS.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4958/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4958/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 17:57:16 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4957/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Нет, на пинг не влияет факт подключения устройства по TCP/IPv4. Пингом можно просто проверить, что устройство вообще находится в сети. Если при этом оно отклоняет запросы на подключения, обычно это значит, что либо подключение уже занято, либо по указанному IP-адресу в сети на самом деле находится другое устройство или ПК. <br />
			<i>07.09.2020 14:27:29, Екатерина Сатарова.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4957/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4957/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 14:27:29 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4956/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Так и есть, подключено через NetWizard.
Пинговаться будет только неподключенное устройство, так? <br />
			<i>07.09.2020 13:33:01, AndreyS.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4956/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4956/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 13:33:01 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4955/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Возможно, устройство уже подключено к ПК и поэтому не принимает новые запросы на подключение (поддерживается только одно соединение). Проверить состояние подключения можно в программе NetWizard или с помощью иконки области уведомлений (systray). Для прямого подключения по TCP/IP требуется закрыть NetServer или настроить так, чтобы он не подключался к указанному IP-адресу.
Проверить доступность самого устройства в сети можно обычным пингом. <br />
			<i>07.09.2020 08:45:46, Екатерина Сатарова.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4955/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4955/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:45:46 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4954/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Спасибо, кое-что начинает проясняться... )))
Через драйвер отклик удалось получить. Пока дальше не слишком сильно продвинулся.
Возник еще один вопрос. В руководстве описан протокол обмена через TCP/IP - это был бы идеальный для нас вариант. Но добиться соединения не получается.
Опять же: обмен через программы ZETLAB работает. Через драйвер как минимум открывается соединение ZOpen(14,67) - дальше пока не копал.
А вот открыть из LabView соединение TCP/IP по указанным в руководстве портам (1808 и т.д) не получается - нет ответа от устройства. NetWizard запускался, устройство сконфигурировано. NetServer запускал, он запускается без ошибок, но не вижу признаков, что он продолжает работать - в диспетчере программ Windows его не видно. <br />
			<i>04.09.2020 21:59:39, AndreyS.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4954/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4954/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:59:39 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4952/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте!
1) Для подключения устройств по Ethernet нужно сначала задействовать их через сетевую библиотеку (драйвер). В ПО ZETLab эту функцию выполняет приложение NetServer.exe. 
Конфигурация подключения настраивается один раз через приложение NetWizard.exe, а потом просто постоянно работает приложение NetServer.exe и в своем приложении можно пользоваться всеми функциями также как и при подключении по USB. Если хочется сделать все в своем приложении, то для начала нужно сделать подключение через функцию ZNetOpen из сетевой библиотеки. 
Описание этих функций можно найти в документе <a href="https://file.zetlab.com/Document/HELP_ZETLab_studio_special.pdf">Руководство разработчика ZetlabStudio</a>. 
Обращаем внимание, что NetServer начинает нумерацию NumberDSP с номера 67, а не с нуля, то есть обращение к устройствам подключенным с помощью NetServer следует начинать с функции ZOpen (14, 67).
2) Для тензостанции поддерживаются все основные функции для работы с АЦП и ЦАП и их достаточно для конфигурирования устройства и получения с него данных. <br />
			<i>02.09.2020 09:54:10, Екатерина Сатарова.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4952/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4952/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:54:10 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2893/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/">ZET 017-T8 - Взаимодействие с драйвером zADC при Ethernet-подключении</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Осваиваем тензометрическую станцию ZET 017-T8. Стоит задача включить ее в создаваемый программно-аппаратный комплекс, программирование ведется в среде LabView. Предпочтительно подключать станцию по Ethernet.
Для начала взял за основу архив модулей для ZET 210, созданный Михаилом Шестаковым и выложенный на сервере ZETLAB.
Пока получилось следующее:
1) Идентификатор типа устройства для ZET 017 - подходит id 14 (A17U8)
2) При подключении станции к ПК по USB подключение к драйверу выполняется, часть функций работает, часть возвращает код ошибки FF00 (функция не поддерживается устройством)
3) При подключении станции по Ethernet нет подключения к драйверу (подключение к ZETview есть, функционал работает)

Что хотелось бы понять:
1) как добиться взаимодействия с драйвером при Ethernet-подключении?
2) какие функции драйвера работают с ZET 017-T8, какие нет (конечно, можно выяснить опытным путем, но если есть готовый ответ - это ускорило бы работу) <br />
			<i>31.08.2020 21:34:11, AndreyS.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2893/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2893/626-zet-017-t8-vzaimodeystvie-s-drayverom-zadc-pri-ethernet-podklyuchenii/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 21:34:11 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>