Всем здравствуйте! Прошу специалистов компании объяснить логику работы компонента Синхронизатор. Собрал простейшую схему Настройка: I Центральное значение полосы 10 Гистерезис 0 Тип фронта - Нисходящий. Запускаем проект. Предел изменения сигнала на входе 0...29. Начинаем всегда с нуля. Плавно изменяем сигнал сначала от 0...29 потом с 29...0. Срабатывание выхода синхронизатора не происходит. Если нажать дублирующую кнопку - индикатор, подключенный к выходу синхронизатора, засвечивается на время удержании кнопки (она без фиксации). II Тип фронта - ОБА. Остальные значения не меняются. 0...29. Плавно изменяем сигнал с 0. При достижении сигналом уровня 10 (уставка синхронизатора) индикатор засвечивается. Продолжаем изменять сигнал с 10...29 - индикатор засвечен по прежнему. Теперь начинаем уменьшать сигнал 29...10. Доходим до уровня 10 - индикатор гаснет. Изменяем далее с 10...0 - погашен. Если повторить - то результаты эксперимента не меняются. ВОПРОС - с выхода синхронизатора мы имеем тип сигнала ИМПУЛЬС. А не непрерывный сигнал. Почему у меня индикатор засвечен при уровне сигнала 10...29. Хотя по логике выход должен был сработать однократно, послать сигнал true на индикатор. Индикатор должен был проморгнуть и всё. III Тип фронта - Восходящий. Остальные значения не меняются. 0...29. Плавно изменяем сигнал с 0. При достижении сигналом уровня 10 (уставка синхронизатора) индикатор засвечивается. Продолжаем изменять сигнал с 10...29 - индикатор засвечен по прежнему. Теперь начинаем уменьшать сигнал 29...10. Доходим до уровня 10 - индикатор не гаснет. Изменяем далее с 10...0 - не гаснет. Теперь вне зависимости от значения сигнала индикатор ВСЕГДА засвечен. До тех пор, пока мы не дадим однократный импульс с кнопки. Тут индикатор гаснет. Эксперимент также воспроизводим многократно. Если повторить - то результаты эксперимента не меняются. Пытаюсь понять - то ли световой индикатор подвисает в одном из состояний (что маловероятно, т.к. импульсы с кнопки на его засветку отрабатываются корректно), либо я не понимаю логику работы синхронизатора. В реальной схеме на выходе синхронизатора у меня битовая маска + коммутационный блок. Я много раз спрашивал у специалистов компании почему использование коммутационного блока порождает заметные подтормажения. А теперь всё встаёт на свои места. Если синхронизатор постоянно посылает импульсы на выход, т.е. на мою битовую маску - то битовая маска постоянно перезаписывает состояние всех реле в коммутационный блок (у меня битовая маска включает 1 реле) что и порождает подтормаживания. Дополнительно хочется отметить, что в момент подтормажения слышиться еле различимое щелкание коммутацинного блока (много тише чем при включении реле). Быть может я не правильно понимаю логику работы светового индикатора. И он должен засвечиваться от первого импульса и сохранять своё состояние до следующего импульса. Т.е. первый импульс включает засветку, а второй отключает? С Уважением, А. В. Баранов
 
Здравствуйте, Александр Могу ответить по поводу работы синхронизатора. Когда синхронизатор срабатывает по восходящему фронту, он посылает с выхода "1", когда по нисходящему фронту - "0" Значение посылается однократно. Световой индикатор отображает не состояние выхода синхронизатора, а то, что к нему пришло, т.е. получив "1" он загорается, получив "0" - гаснет. Поскольку после срабатывания по восходящему фронту синхронизатор ничего не посылает до следующего срабатывания, то индикатор будет гореть, пока на его вход не поступит "0". Описание синхонизатора
 
Здравствуйте! Т.е. получается так: Синхронизатор сработал по восходящему фронту, послал ´1´ на индикатор. Однократно. Световой индикатор перевелся в режим true и засветился зеленым. Я правильно понял? Тогда почему кнопка, подключенная к световому индикатору, посылающая по своей сути такой же импульс (за одно нажатие) вызывает лишь промаргивание светового индикатора, а не его постоянную засветку? Ведь логики работы кнопки и выхода синхронизатора (значение посылается однократно) одинаковы. С Уважением, Александр.
 
Добрый день, Александр! Да, с синхронизатором все именно так. По поводу кнопок: 1) Кнопка с фиксацией посылает импульс "1" в момент нажатия и импульс "0" в момент отжатия. 2) Кнопка без фиксации - тоже самое, только она не удерживается в нажатом состоянии, таким образом при нажатии на нее получается импульс "1-0". Если Вы подключите к кнопке без фиксации световой индикатор и, запустив проект, нажмете на нее, то индикатор будет гореть до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку "мыши". В первых версиях скады кнопка без фиксации не посылала импульс "0" в момент отжатия, а только "1" каждый раз в момент нажатия. 3) Кнопка с картинкой - посылает только "1" в момент нажатия. Не знаю, будет ли это так и оставаться, или в дальнейшем разработчики приведут все компоненты к одной логике работы. 4) Тумблер и флаг (CheckBox) работают аналогично кнопке с фиксацией. Подключенный к ним индикатор будет загораться в момент, когда эти компоненты переходят в состояние "true" и гореть до тех пор, пока они не будут переведены в состояние "false". Компоненты раздела "Кнопки" SCADA системы ZETView
 
Здравствуйте! Спасибо за разъяснения - я всё не мог понять, что кнопка без фиксации в момент отпускании её посылает импульс 0. Всё стало ясно. С Уважением, А. В. Баранов
 
Здравствуйте, Александр! Всегда рады Вам помочь :)
 
Добрый день! Можно ли с помощью "синхронизатора" так же хорошо синхронизировать по времени как это делается в программе многоканальный осциллограф? Для нашей задачи нужно по радиоимпульсу с канала генератора ZET210 синхронизировать компонент "диапазон значений" работающий с входным каналом для получения отклика системы на радиоимпульс. Дипазон мгновенных значений нужен для дальнейшей обработки и синхронного накопления.Синхронизация удается лишь если канал генератора прописать в программе ZETFormula и полученный канал подключить к синхронизатору.Но и при таком включении синхронизация сбивается со временем и быстро начинает "скакать".Настройка свойств компонента "синхронизатор" не помогает.Однако в программе "Многоканальный осциллограф" каналы отлично синхронизируются. Посоветуте пожалуста!!!
 
Здравствуйте, Иван! Можно попробовать: 1) завести канал генератора на АЦП и использовать этот сигнал или 2) оба канала (и с генератора и анализируемый сигнал) "пропустить" через Формулу, используюя уже каналы Формулы в ZETView.
 
Спасибо за совет. Удалось синхронизировать обьединением в один канал сигнала генератора и приемного сигнала с временным сдвигом в программе Формула. Затем "синхронизатор" и "диапазон значений" подключил к одному каналу. При этом синхронизация не сбивается. Однако должен быть путь рациональнее, раз многоканальный осциллограф с этим справляется.