Zet 7021, modbus
 
Добрый день, вопрос по Z 7021! Пытаюсь установить значение в 68 регистр для pt100 0,00385 устройство отвечает что флаг установился, но при чтении все равно 0 отправляю так: 03 10 00 44 00 02 04 00 02 00 00 5C 14 получаю ответ: 03 10 00 44 00 02 00 3F. Потом читаю: 03 03 00 44 00 02 85 FC Получаю: 03 03 04 00 00 00 00 D9 F3 И выходит что регистр как был 0 так и остался, как быть? Благодарю за ответ.
Zet 7021, modbus
 
Добрый день. Не страшно. Снова появился вопрос, при неподключенном термометре значение измерительного канала: - 50.00 Подключили по 2 проводной схеме КТСП-Н, пошли данных. А спустя сутки - снова - 50, пробовал другой термометр - та же история. На стороннем преобразователе проверили - термометр- исправен. Вопрос: что может быть? мог ли выйти из строя 7021, и как его проверить? Да, иногда отдается значение : 250.
Zet 7021, modbus
 
Методом сканирования узнал адрес: 3 Вопрос решился.
Zet 7021, modbus
 
Добрый день! Подскажите, какие заводские параметры для подключения по 485, если я верно понял то: Baud rate - 57600 DataBits - 8 Stop bits - 1 Parity - odd Flow control - none А какой сетевой номер для ModBus? Zet 7070 нет. Да и не нужен он нам, подключать будем только один 7021 в стороннюю скаду. Благодарю за ответ.