Нет, так как данное состояние не сохраняется на флеш памяти.
Данный компонент, это устаревший компонент, пользоваться нужно компонентом "Конфигурация ZET7xxx"
1 и 2) Для работы с программой "Сервисная работа с ZET7xxx", нужно закрыть все другие программы из состава ZETLAB. Для этого в главном меню панели ZETLAB нужно нажать "Закрыть все программы". После этого в программе "Сервисная работа с ZET7xxx" устройство будет доступно и его можно будет задействовать.
3) Для постоянных настроек ZET7161 лучше использовать "Диспетчер устройств" из вкладки "Сервисные" панели ZETLAB и в нем настраивать устройство. Для включения/выключения реле, целесообразнее использовать SCADA-проект. И именно внутри SCADA-проекта ZETView, настроить компонент для управления устройством ZET7161.
4) Могут не соответствовать, поэтому таблицу адресов для вашего модуля нужно сгенерировать через программу "Сервисная работа с ZET7xxx"
Добрый день!
Если речь идет о таблице адресов, размещенной на сайте, то, естественно, могут быть расхождения с вашим устройством, поскольку таблица была размещена для одной версии прошивки устройства. С течением времени прошивка обновляется и добавляются новые настройки. Именно поэтому в инструкции указано, что таблицу адресов для конкретного устройства можно получить с помощью программы "Сервисная работа с ZET7xxx", и, опираясь на нее, нужно в компоненте ZETView задать соответствующие настройки. Выполните настройку ZETView-компонента по инструкции, и, если у вас останутся вопросы, мы с радостью на них ответим.
Сергей, у вас вероятнее всего не исправен 2-ой канал, второго усилителя. Необходимо обратиться в сервисный цент по адресу электронной почты info@zetlab.com.
Здравствуйте Сергей.
Чем Вы измеряете напряжение на выходе?
Какой коэффициент усиления у Вас установлен?
При замыкании IN+ и IN- между собой на выходе должно быть напряжение в пределах -/- 50 мВ
Цифровые датчики с интерфейсом RS-485 используют протокол Modbus. В случае, если программное обеспечение Trimble T4D поддерживает данный протокол, то подключение возможно..
Здравствуйте.
Для просмотра полноценной спектрограммы, Вам нужно вертикальными курсорами выбрать диапазон, а именно один курсор поставить на начало данных, а второй в конец. После чего нажмите "Анализ данных"
А у вас на скриншоте оба вертикальных курсора сдвинуты влево.
Для работы с акустической эмиссией воспользуйтесь программой "Просмотр исторических событий" меню "Регистрация". Подробное описание по ссылке:
https: //zetlab.com/shop/programmnoe-obespechenie/funktsii-zetlab/registratsiya/prosmotr-istoricheskih-sobyitiy
https: //zetlab.com/shop/programmnoe-obespechenie/funktsii-zetlab/registratsiya/prosmotr-istoricheskih-sobyitiy
18.06.2018 На ftp выложены Beta setup ZETLab, ZETView, ZETScope
Выполнены изменения:
Общие исправления ошибок и доработка программ.
1. ActiveX компонент ZETChanSelector.ocx
- позволяет фильтровать каналы по допустимых программмой единиц измерений
- возможность выдавать канал, удовлетворяющий требованиям, если канал из конфигурационного файла не подходит.
- добавлена возможность для отображения информацию пользователю при отсутствии каналов.
- обработка ситуации при отсутствии конфигурационного файла. Обработка конфликта при смене устройств.
2. Выполнена доработка и локализация "Журнала ошибок" из меню "Сервисные", сохранение cfg файла.
3. Доработка программ: Узкополосный спектр, Взаимный узкополосный спектр, Взаимный корреляционный анализ, Модальный анализ, Тензометр.
Сегодня выкладываем на ftp beta от 29.06.2018 со старым СУВ. И Release от 18.05.2018 со старым СУВ (исправления) и эту версию пишем на диски и отдаем с проектами.
29.06.2018 На ftp выложены новые дистрибутивы ZETLab, ZETView, ZETScope beta
ZETCableTest теперь входит в состав setup ZETLab и добавлен в ZETPanel.
Обновление программного обеспечения ZETLAB можно получить на нашем сайте 3 вида setup:
1) ,
2)
3)
Обновленную документацию можно скачать
Примечание:
1) Разработки, изменения в программах, исправления будут добавлены в ближайшее время «Развитие ПО и устранение замеченных ошибок».
Здравствуйте.
Пример работы с компонентом "Локальная сеть" - "test_ethernet.zvx".
Пример работы с компонентом "Структурное чтение" и "Парсер структур" - "test_structures_6.zvx".
Подключение модулей ZET7021 и ZET7080I в общую систему диспетчеризации
1) По поводу работы с утилитой SensorWork в режиме OPC.
Вы попробовали работать через OPC с теми настройками, которые были и все было хорошо, но после изменения настроек, работа через OPC нарушилась. Если это так, то скорее всего дело в следующем: при первом запуске OPC была сохранена конфигурация, где прописаны адреса обращения и т.п. После смены адресов со старой конфигурацией OPC не может увидеть датчики. Поэтому нужно пересоздать конфигурацию OPC сервера. Для этого нужно зайти в директорию, где находится утилита SensorWork.exe, в ней найти папку с аналогичным названием и удалить оттуда конфигурационный файл SensorWork.zopc. После этого нужно запустить SensorWork.exe, убедиться, что датчики нашлись и заново запустить OPC сервер. Для корректной работы настройки скорости и четности мастеров и слейвов должны быть одинаковы, иначе работать не будет.
2) По поводу работы через другие преобразователи.
Для чтения измеренных значений нужно правильно указать регистр, откуда считывать. Чтобы определить номер регистра, нужно воспользоваться опцией генерации таблицы адресов датчика в утилите SensorWork (кликнуть правой кнопкой мыши на датчик и далее выбрать соответствующую опцию). По возможности пришлите запрос, который шлется датчику, а также версии ПО датчиков (они отображаются в утилите SensorWork).
Подключение модулей ZET7021 и ZET7080I в общую систему диспетчеризации
Если запущена программа «Сервисная работа сZET 7XXX», то она «захватывает» ZET7070 и в диспетчере он уже не увидится, так же и наоборот, если был уже запущен Диспетчер, то «Сервисная работа с ZET 7xxx» не увидит ZET7070. То необходимо сначала закрывать программы и дождаться, пока выгрузятся все процессы.
По работе с OPC сервером — к программистам.
Вы ознакомились со статьями и ? Если после ознакомления подключить к сторонним преобразователям не получится, пришлите полные названия устройств, фотографии подключений и скриншоты ПО через которое работаете.