Подключение датчика давления Zet7012 к сторонней Скаде
 
Господа. Приобрели датчики давления Zet7012 . Необходимо встроить их существую измерительную линию.
 
Добрый день! На странице http://www.zetlab.ru/catalog/smart_sensor/connecting-to-third-party-systems/ рассказано про подключение на уровне OPC, на уровне протокола MODBUS, документация создается.
 
Не помогла ссылка. К сожалению.....
 
Мне бы параметры настройки СОМ порта....
 
Заводские настройки - скорость 57600, контроль четности, 2 стоп бита. Эти настройки вы сами можете проконтролировать и установить любые другие пользуясь нашим ПО - диспетчером устройств
 
Почему в, купленной, ПО "Zetlab базовая" недоступны функции изменения настроек модулей Zet 7070 и Zet 7020 ?
 
Здравствуйте! 1) Попробуйте подключить между собой Ваш преобразователь интерфейса 485-Изернет (Екон-134,Моха) и ZET7070. Оба эти преобразователя создают виртуальный COM-порт. Настройки COM-портов должны быть одинаковые! И убедитесь, что связь есть. 2) Подключите ZET7020 к Вашему преобразователю и через виртуальный COM-порт пошлите команду на пример: Команда запроса была: 0x02 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0xb0 0x3b

Ответ 0x02 0x04 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2b 0x49 0x02 - адрес отвечающего устройства 0x04 - команда 0x08 - количество переданных байт 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 - данные 0x2b 0x49 - контрольная сумма

Если ответ получен, то можно пробовать подключать ПО 3) Чтобы настройки стали активны, необходимо нам прислать модуль ZET7070 для активации такой возможности.
 
Ответ получен. Надеюсь последний вопрос Датчик ZET7012 ОПС сервер Lectus Modbus Почему данные все время разные? Или какой должен быть запрос для считывания текущего значения (давления)? Вот лог.... 09:42:45.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:45.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 ED 78 3D C9 34 35 3D CA 4A 9B 09:42:45.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:45.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 16 BC 3D CA 16 BC 3D CA 1E 32 09:42:46.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:46.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 E7 94 3D C9 0A F1 3D CA AB 3F 09:42:46.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:46.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 0A F1 3D CA 4B C9 3D CA 80 19 09:42:47.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:47.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 28 6B 3D CA ED 78 3D C9 0B 7F 09:42:52.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 5D 78 3D CA 69 43 3D CA F7 99 09:42:52.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:52.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 63 5D 3D CA 63 5D 3D CA 62 1D 09:42:53.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:53.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 5D 78 3D CA 6F 28 3D CA 86 CD 09:42:53.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:53.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 80 D7 3D CA 69 43 3D CA 64 56 09:42:54.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:54.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 75 0C 3D CA 7A F1 3D CA 64 83 09:42:54.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:54.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 92 85 3D CA 6F 28 3D CA E6 12 09:42:55.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:55.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 AA 1A 3D CA 92 85 3D CA 2B E4 09:42:55.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:55.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 98 6B 3D CA A4 35 3D CA C6 41 09:42:56.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:56.015 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 BB C9 3D CA 8C A0 3D CA 1E 0A 09:42:56.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:56.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 A4 35 3D CA 80 D7 3D CA D0 03 09:42:57.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:57.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 9E 50 3D CA B5 E4 3D CA 99 AD 09:42:57.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:57.515 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 D9 43 3D CA F0 D7 3D CA 1B B9 09:42:58.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:58.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 F6 BC 3D CA CD 78 3D CA 6B 63 09:42:58.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:58.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 D3 5D 3D CA D9 43 3D CA 2C 77 09:42:59.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B 09:42:59.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 9E 50 3D CA EA F2 3D CA 6A 7D
 
Здравствуйте!!! Это хорошо! Это сообщение как раз и является запросом текущих данных. Просто формат float. и изменения не значительные.
Страницы: 1