Форум ZETLAB

Архив обсуждений, технических вопросов и ответов по оборудованию, программному обеспечению и внедрению измерительных систем.

Страницы: 1
RSS
Установка скорости обмена на преобразователе интерфейса ZET 7174
 
Добрый день! Возникла следующая проблема: Использую цифровой датчик ZET 7110 и преобразователь интерфейса ZET 7174 (протокол САN 2.0). Необходимо изменить скорость обмена данных между устройствами. В преобразователе во вкладке CAN меняю скорость и сохраняю, при этом в датчике скорость не изменяется, хотя указано в документации что должна изменяться автоматически. Кнопка "обновить" в датчике тоже не помогает. Подскажите пожалуйста как изменить скорость? С уважением, Дмитрий
 
Здравствуйте, Дмитрий! Попробуйте после смены настроек перезапустить питание преобразователя. Если результата положительного не будет, значит у Вас старая прошивка устройства и придется проделать следующие действия: в разделе "Видеоуроки" представлен урок "Подключение и настройка датчиков серии ZETSENSOR" (https://zetlab.com/videoyrok-zetsensor/), там подробно рассказывается про подключение и настройку цифровых датчиков (на примере линии RS-485). Ваш вопрос освещается на видео на 4 минуте 40 секунде. Желаю успехов!
 
Благодарю за быстрый ответ! Буду пробовать.
Страницы: 1