Форум ZETLAB

Архив обсуждений, технических вопросов и ответов по оборудованию, программному обеспечению и внедрению измерительных систем.

Страницы: 1
RSS
Подключение ZET 7021
 
Здравствуйте. Приобрели у вас датчики 7020, 7021 и 7023. C 7020 и 7023 проблем нет. Почему то не может подключить 7021. В вашей программе «Сервисная работа с ZET7XXX” они не обнаруживаются. Преобразователь RS485-usb используем свой. С датчиками 7020 и 7023 все ок. Как нам узнать адреса 7021? Параметры портов одинаковые у 7020, 7021 и 7023? С уважением, Дмитрий
 
Здравствуйте! От нас модули уходят с одинаковыми параметрами интерфейса: Скорость 19200 и контроль четности - ODD(нечетность), а адреса разные. Эти данные должны содержаться в паспорте. При использовании сторонних преобразователей RS-485, нужно не забывать ставить "терминатор" https://zetlab.com/podklyuchenie-tsifrovyih-datchikov-zetsensor-k-preobrazovatelyam-rs-485/ несмотря на короткую линию. С помощью программу SensorWork, Вы сможете просканировать все скорости и все адреса https://zetlab.com/podderzhka/tsifrovyie-datchiki-semeystva-zetsensor/servisnaya-rabota-s-zetsensor/poisk-i-ustranenie-neispravnostey/ С уважением, отдел технической поддержки ООО "ЭТМС"
 
Добавил резистор – ничего не изменилось. Пробовал сканировать разными скоростями и прочее. Если 7020 и 7023 работают. И с 7021 делаю в точности тоже самое, то и они должны работать. Разве нет? Могут быть не исправны?
 
Добрый день. Для полноты картины нужно проверить целостность драйвера по методике: https://zetlab.com/podderzhka/tsifrovyie-datchiki-semeystva-zetsensor/diagnostika-tsifrovyih-datchikov-semeystva-zetsensor/tsifrovoy-datchik-zet-70xx-ne-opredelyaetsya-na-pk/ Если проверку не пройдет, тогда нужно присылать нам на ремонт.
Страницы: 1
Читают тему