Вопрос по тензостанции
 
Здравствуйте! 1. Возник вопрос по раннее приобретенной тензостанции zet 058. В характеристиках указано, что сопротивление тензорезистора при подключении по схеме четверть-мост не должно превышать 1000 Ом. А по поводу других схем требований не предъявлено. Это значит в мостовой схеме можно использовать любые тензорезисторы, например сопротивлением 2000 Ом? 2. Так же в характеристиках указано, что "Максимальное входное напряжение при единичном коэффициенте усиления 10В". А если коэффициент усиления другой, то нужно пересчитывать? В публикациях пишут, что чем больше напряжение, тем лучшее соотношение сигнал/шум. Для вашей тензостанции это тоже характерно, или коэффициент усиления выполняет это функцию и в повышении напряжения смысла нет? 3. В характеристиках указано, что "Напряжение питания моста AC (СКЗ): 10..7000 мВ". Получается, что при питании переменным током максимальное напряжение не 10 В, а 7 В? 4. В характеристиках указано, что "Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 0,03…3 Гц 10 %, а предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 3…25 000 Гц 0.1 % Это значит, что при питании переменным током, лучше выставлять частоту выше 3 Гц?
 
Доброе утро! 1. Дело в том, что при подключении 1/4 моста, внутри тензостанции схема до собирается до моста и резисторы должны быть такого же номинала, как и тензорезистор. Такое ограничение обусловлено тем, что нельзя выставить произвольным номинал резистора. При мостовой схеме все тензорезисторы одного номинала, поэтому и ограничения нет. 2. Динамический диапазон - это значение от уровня шума входного канала до максимально измеряемого напряжения. Так при коэффициенте усиления "1" уровень шума составляет 40 мкВ, а максимальное измеряемое значение 10 В. При коэффициенте усиления "10" эти значения смещаются, т.е. шум становится 4 мкВ, а максимальный уровень 1 В. Исходя из этого, Вы сами выбираете в каком диапазоне работать. Ничего пересчитывать не надо, Вы в настройках указываете коэффициент усиления и прибор сам всё пересчитает автоматически. 3. Значение переменно тока (СКЗ) - это действующее значение напряжения. Действующее значение от амплитуды отличается в корень(2), т.е. задавая с генератора 7 В, амплитуда будет около 10 В. 4. Это именно точность частоты, которую Вы сможете увидеть, если будете подключать к другому прибору. На тензоизмерения - это никак не влияет. На практике при тензоизмерениях обычно запитывают частотами выше 1 кГц.
Страницы: 1
Читают тему