Форум ZETLAB

Архив обсуждений, технических вопросов и ответов по оборудованию, программному обеспечению и внедрению измерительных систем.

Страницы: 1
RSS
Подключение акселерометра к Zet-410
 
Здравствуйте! Поясните пожалуйста к каким гнездам клеммной колодки входных сигналов усилителя Zet-410 подключать акселерометр ВС-202. Анализируя паспорт ВС-202 и схему Zet-410 приведенную в каталоге продукции, пришел к выводу, что коричневый провод (видимо питание для датчика) следует присоединить к зажиму (U)на клеммной колодке, черный провод датчика - к зажиму (In+), а синий (видимо "земля") к зажиму (GND). И еще, какой коэффициент усиления выбрать для ВС-202? Жду вашего ответа. Вадим.
 
Здравствуйте, Вадим! Цвета проводов приведены в паспорте на датчик. Питание датчика нужно подключить к клемме U ZET410. "Землю" датчика подключить к клемме GND. А сигнал с датчика подключить к клемме IN+. Плюс к этому необходимо соединить на клеммной колодке проводком, поставляемым в комплекте, GND и IN-. Коэффициент усиления 1. Удачи!
 
Здравствуйте! До вашего ответа (то есть 30.03.11г) подключил 3 провода акселерометра ВС-202 к зажимам канала №1 клеммной колодке, не соединив при этом перемычкой клеммы (GND) и (IN-). Микропереключатели с обозначением КУ1 на панели усилителя Zet-410 находились в положении когда коэффициент усиления равен 10 (первый рычажек смотрит вниз, два других- вверх). Во время испытания датчика, график сигнала уходит в бесконечность.В чем причина и что делать? !.Соединить клеммы (GND) и (IN -)оставив микропереключатели как есть?; 2.Установить микропереключатели в положение при котором коэффициент усиления равен 1? 3.Изменить настройки в программном обеспечении? Посоветуйте пожалуйста. Вадим.
 
Здравствуйте, Вадим! Порядок действия следующий: 1. Отключить питание усилителя и ZET210. 2. Соединить клеммы (GND) и (IN -)оставив микропереключатели как есть. 3. Установить микропереключатель рабочего канала в положение при котором коэффициент усиления равен 1. 4. Включить питание. 5. В программе "редактирование файлов параметров" установить чувствительность из паспорта. Удачи!
 
Здравствуйте! Благодарю вас за ответы на мои вопросы. Из пункта 5 вашего ответа не вполне ясно, о какой программе идет речь. В 1-ой части руководства оператора имеются 3 программы подходящие по смыслу: 1."Настройка параметров аналоговых входов и выходов"; 2. "Настройка параметров измерительных каналов"; 3. "Настройка входного зиапазона". Уточните пожалуйста, в какой из программ необходимо установить чувствительность датчика. Вадим.
 
Добрый день! Речь идет о п.5 Настройка параметров измерительных каналов и далее п.5.2 Запуск программы Редактирование файлов параметров
 
Здравствуйте! Новая проблема - акселерометр не реагирует на изменение колебаний. График сигнала горизонтальный. Изменял коэффициент усиления микропереключателями. Результат тот же.Поясните какую величину чувствительности ВС-202 нужно ввести в таблицу конфигурации измерительных каналов если по паспорту этот датчик имеет 93,5 мВ/g. По моему мнению 0,0935 В/g. Опорное значение для акселерометр 0,00003 g. Смещение постоянной составляющей - "0". Благодарю за ответ. Вадим.
 
Вадим, проблема не в чувствительности. Здесь Вы все правильно поняли. Для начала возьмите мультиметр, посмотрите питание датчика, посмотрите сигнал, в вертикальном положении на выходе д.б. напряжение соответствующее 1g. Это половина питания 2.5В + 100 мВ. Когда Вы перевернете датчик, соответственно -1g и 2.5В - 100 мВ. Удачи.
 
Спасибо за совет. Сделал все в соответствии с вашими рекомендациями. Сигнал появился.
Страницы: 1
Читают тему