Добрый день! Для компонентов "XYZ осциллограф", "Грамма" и "График в полярных координатах" метод CopyPicture реализован в ZETView, новый сетап выложен на ftp. С уважением, Маргарита.
 
Здравствуйте! Меня заинтересовала представленная на сайте возможность визуализации испытаний. Дело в том, что я сейчас как раз занимаюсь подобным вопросом, визуально показать разницу в вибрации пластинок покрытых различными виброгасящими материалами, тоже с помощью вибростенда. Так вот, разница визуально видна только если вводить их в резонанс. Как мне сделать также как представленно у вас, визуализировать сигналы с вибродатчиков в ZETView?
 
Здравствуйте, Дмитрий! Для того чтобы визаулизировать ваш процесс в SCADA-системе ZETView, необходимо воспользоваться компонентом "3D-моделирование" в разделе "Отображение". В качестве модели туда загружается файл формата *.3ds. Также следует указать имя файла для сохранения параметров модели. После этого задается количество датчиков, они расставляются на модели пользователем, задается уровень максимального воздействия датчика (при достижении этого уровня датчиком, модель в месте крепления этого датчика будет окрашиваться в красный цвет). После следует завести на соответствующие входы компонента результаты измерения вибрации. Таким образом, измерители вибрации будут посылать измеренные ими значения на компонент визуализации, который будет окрашивать загруженную модель в месте крепления соответствующего датчика в различные цвета (от темно-синего при слабом воздействии до ярко красного при сильном). Интенсивность окраски будет зависеть от измеренного значения в сопоставлении с введенным значением максимально допустимого воздействия. Удачи!
 
В чем создается файл формата *.3ds ?
 
Здравствуйте, Дмитрий! Файл формата *.3ds - это файл трехмерной модели. Его можно создать в программе Autodesk 3ds Max или 3D Studio. Удачи!
 
У меня нет сейчас этих программ. Поэтому у меня к Вам просьба. Чтобы я смог попробовать и посмотреть как это выглядит, можите сделать и мне прислать (на E-mail: a_solovev@stplus.ru) 3D модель в формате *.3ds пластинки размером 300х20х0.8мм.
 
Добрый день! Отправила по почте.
 
Добрый день! Поясните пожалуйста как пользоваться методом CopyPicture для компонента "график в полярных координатах".
 
Добрый день! Отправила по почте проект примера.
 
Спасибо, с графиком разобрался. Привожу новые обнаруженные проблемы с Zetview: 1)В последних версиях компонент график вставляется в проект в интерфейсе проектирования, но не появляется в интерфейсе проектирования. При пользовании проектами с графиками, созданными в ранних версиях Zetview, графики неправильно автомасштабируются по оси X при подаче на вход больших массивов. 2)Компонент "многоканальный осциллограф", не открывается вкладка выбора цвета линии графика.Доставляет проблемы при отображении нескольких осциллограмм.
 
Добрый день! 1)В версии setup от 10.08.2011 компонент график вставляется и появляется в интерфейсе проектирования. Графики правильно автомасштабируются по X при подаче больших массивов. 2) Компонент "Многоканальный осциллограф" не позволяет менять цвета линии. Эту задачу можно организовать с помощью компонента "Диапазон значений". Пример использования компонента "Диапазон значений" находится в hlp в новом setup ..ZETLab\SCADA\HELP
 
Здравствуйте, Иван! Уточню по поводу "Диапазона значений" - он позволяет отобразить на компоненте "График" (для которого настраиваются цвета графиков) отсчеты сигналов с привязкой по времени, т.е. получить осциллограмму сигналов. По поводу некорретного отображения массивов данных на графике - у компонента появилось новое свойство "развертка шкалы" typeyaxis и typexaxis, возможно установленное значение этого свойства не соответствует пришедшим на график данным. Это свойство было введено, чтобы корректно отображать долеоктавные спектры.
 
Добрый день! Поясните пожалуста работу компонента Анализ Фурье.Есть ли пример использования? И еще: компонент Тумблер не работает только у меня в СКАДЕ или у всех??? )
 
Добрый день! 1)Help по компоненту Анализа Фурье пока нет, но в ближайшем будущем будет. 2)компонент Тумблер временно отключен, так как он сильно загружал проекты и они закрывались
 
Понял, спасибо.
 
Добрый день! При открытии в СКАДЕ файла .dtu с помощью детерминированного массива получаю массив значений без десятичных знаков.При открытии файлов .dtn числа в массиве отображаются полностью. Я что-то не так делаю или это ошибка в компоненте? Проясните пожалуйста.
 
Добрый день! Скорее всего где-то есть ограничения по количеству знаков после запятой в последующих звеньях логической схемы проекта. Прилагаю пример, в котором открываются два аналогичных файла (один *.dtu, другой *.dtn) и заносятся в таблицу. Все работает. Точность значений в данном случае не зависит от типа файла. Возможна такая ситуация, что при сохранении файла в нем была ограничена точность знаков после запятой, но это уже от ZETView не зависит.
 
В новой версии ZETview вообще нет компонента "детерминированный массив", как и некоторых других, что были раньше.Наверно поэтому ваш проект не полностью открывается и не работает. Попробую открыть в предыдущей версии.
 
Добрый день! 1)В новой версии ZETView остались теже компоненты, что и раньше и даже на 14 больше. Детерминированный массив находиться в Массивах, его свойства добавились. 2)Большинство виртуальных приборов из состава ZETLab входят в библиотеку компонентов ZETView, при этом, если программа не входит в комплект поставки ZETLab, в ZETView соответствующий компонент также будет недоступен (он будет в присутствовать списке компонентов, его можно будет добавить в проект, но при запуске проекта не удастся вызвать программу и выполнить заложенные действия - компоненты остаются в списке для возможности создавать проекты без подключения оборудования). 3)В новом ZETView сильно изменились свойства "Кнопки с фиксацией", что может повлиять на работу проекта.