Здравствуйте, уважаемые инженеры технической поддержки компании ZETLAB!
У нас имеется датчик давления ZET 7012-I, модуль ZET 7002M и модуль ZET 7070. Когда в сервисных настройках пытаюсь найти датчик, модуль ZET 7070 его не видит, а на модуле ZET 7002 горят зелёный и оранжевый светодиоды, а синий мигает с периодичность примерно 1 секунда. Провода визуально целы, 1 раз получилось подключиться, но не успели задать все необходимые параметры. Подскажите, в чём может быть проблема?
Здравствуйте!
1. То что зелёный горит - нормально, это означает, что питание в норме.
2. А вот оранжевый не должен постоянно гореть, он должен так же как и синий мигать. Синий и оранжевые светодиоды показывают состояние на интерфейсный линиях RS-485 - A и B. Они мигают только в момент передачи данных, в остальное время не должны гореть.
Проверьте состояние драйвера датчика:
С уважением, отдел технической поддержки
Здравствуйте!
Модуль ZET7070 проверил, работает нормально.
При отключенном датчике и подключенном модуле ZET7002 М на контактах
«DATA -» — «GND»
0 В
«DATA +» — «GND»
0 В
«DATA -» — «DATA +»
∼1 мВ
При подключенном датчике
«DATA -» — «GND»
1 В
«DATA +» — «GND»
1 В
«DATA -» — «DATA +»
∼3,5 мВ
Датчик и модуль ZET7002 М был приобретен в июле месяце. Все необходимые документы и гарантийный талон на него есть.
Нам нужно подключать датчик на установке. Без него мы не можем ее запустить. Подскажите, возможно ли как-то считать данные напрямую с датчика, минуя модуль ZET 7002 М? Вы можете предоставить нам таблицу Modbus регистров для считывания данных? А может возможно задействовать аналоговый выход на датчике?
Подскажите, возможно ли как-то считать данные напрямую с датчика, минуя модуль ZET 7002 М?
Да, можно. Модуль ZET 7002M используется только для соединения. Чтобы исключить его, подключите по следующей схеме:
ZET 7070 (разъем для подключения линии RS-485) ZET 7012-I (Разъем fq14-7tj-8)
Контакт
Обозначение
Маркировка
Контакт
Обозначение
1
(+9...24) B
Красный
1
(+9...24) B
2
RS-485 линия «B» или «DATA-»
Синий
2
RS-485 линия B или «DATA-» (IN)
3
RS-485 линия «A» или «DATA+»
Зелёный
3
RS-485 линия A или «DATA+» (IN)
4
GND
Жёлтый
4
GND
Питание можете брать как прямо от ZET 7070, так и внешнее.
Если внешнее, тогда
1) на 1-ый и 4-ый контакты датчика ZET 7012-I подаете питание в диапазоне от 9 до 24 В
2) Обязательно подключаете GND датчика к GND ZET 7070
3) А питание от ZET 7070 (1-ый контакт) отключаете, т.к. у ZET 7070 1-ый контак используется для питания датчиков, а сам он запитывается от USB.
Такое же подключение можно использовать и со сторонним преобразователем интерфейса.
- здесь приведена таблица адресов
- здесь описано, как самостоятельно работать с датчиком.
Токовый выход активен только, если Вы приобретали датчик с данной опцией.
Здравствуйте, приобрели датчик, появилось несколько вопросов
1. требуется ли дополнительная настройка датчика 7012-i rs-485, или он готов к работе.
2. Требуется ли дополнительная настойка датчика при связке, датчик RS-485 Modbus RTU навигационный трекер RS-485 Modbus RTU или достаточно настроить таблицу регистров в основном устройстве (навигационный трекер)?
3. Есть ли Специалисты по дынным системам в Республике Татарстан для сотрудничества в реализации ряда проектов.?
Добрый день!
1) Датчик полностью готов к работе. При необходимости можно настроить требуемые единицы измерений.
2) Для сопряжения с преобразователями интерфейса RS-485 необходимо одинаково настроить интерфейсы. По умолчанию на датчике скорость 19200, контроль чётности - есть.
3) Все специалисты находятся в Московском регионе. По вопросам сотрудничества, присылайте запрос на электронную почту zetlab@zetlab.com, возможно найдётся вариант для решения данного вопроса.
Желаем удачной работы!