ZET-7020 связь со сторонней программой
 
Здравствуйте, приобрели датчик температуры ZET7020. Через стороннюю программу связались с блоком и по протоколу MODBUS RTU по команде 05 04 00 14 00 02 30 4B получаем данные измерения температуры. Вопрос в том что измерения скачут +- 2 градуса каждый запрос, должно ли так быть? Используем термопару К типа, от мультиметра. Так же не удается через протокол MODBUS RTU изменить ни один параметр. Применяем программу MBRTU V1.0.6
 
Здравствуйте, Дмитрий! Ответ Вам направили по электронной почте.
 
Простите, но ответа я так и не получил. Вот вашь ответ: Добрый день, Дмитрий! Значение float состоит из четырех байтов. Важно то, в каком порядке эти байты применять. Возьмем, к примеру ответ 05 04 04 65 C6 41 BE F0 95 нужно применять в таком порядке CDAB, то получим 0x41BE65C6 или 23.799694. Если таким образом посмотреть остальные ответы, то значения изменяются в пределах одного градуса. Температуру мы и так считываем. Важен вопрос изменения параметров, например Константа сглаживания (EMA), 0.001..1. по протоколу Modbus rtu. Возможно мы что то прописываем не так. Подскажите пожалуйста с помощью каких именно команд должны изменяться параметры и не могли бы вы привести пример.