Форум ZETLAB

Архив обсуждений, технических вопросов и ответов по оборудованию, программному обеспечению и внедрению измерительных систем.

Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 41 След.
Модальный анализ
 
Здравствуйте, Александр. Колебания у вас очень сложные, с модуляциями на низких частотах. Для правильного вычисления добротности необходимо сначала отфильтровать сигнал фильтром высоких частот, например с частотой среза 100 Гц. Кроме того, на сигналах присутствует резкий удар в начале сигнала, который желательно пропустить. Для этого необходимо уменьшить параметр "Интервал расчёта добротности" в программе "Модальный анализ". После этого ваш сигнал стал выглядеть "как в учебнике". Исходное определение добротности звучит как "количество колебаний прошедших при уменьшении амплитуды в е раз". А формула отношения пиковой частоты к ширине диапазона - это производная формула, которой удобно пользоваться, но необходимо следить за соблюдением условий, указанных при её выводе. Собственно говоря, резонансная частота нами вычисляется как локальный экстремум на графике (алгоритм интерполирует точки), а добротность вычисляется сравнением по затуханию исходного графика и расчётного графика затухания на частоте резонанса. На скриншотах отмечены две точки: 0.1 сек 3.52 мм/с и 0.29 сек 1.33 мм/с. Амплитуда упала в е раз и прошло 39 колебаний. Расчёт по графику спектра даёт добротность в интервале 75-105. Выводы: 1. расчёт добротности в таблице верный, с точки зрения исходного определения. 2. причины различия добротностей вычисленных по одному сигналу разными методами необходимо искать подробнее, если в этом есть необходимость.
Модальный анализ
 
Не могли бы вы записать сигнал программой "запись сигналов", вычисление добротности которого расходится?
Модальный анализ
 
Добротность рассчитывается следующим образом: 1. Находится на графике точка локального максимума, её частота выбирается в качестве резонансной частоты. 2. Находятся соседний точки, со значением на 6 дБ меньшим чем в точке максимума, их частоты тоже запоминаем. 3. Считаем добротность как отношение резонансной частоты к разности соседних частот. В нашем случае мы учитываем, что не всегда соседний частоты будут зависеть от искомого резонанса; поэтому мы берём соседние точки с точкой максимума. После чего по этим точкам интерполируется график резонанса и вычисляется резонансная частота. На основе этой частоты вычисляется затухание сигнала и исходя из величины затухания вычисляется добротность. Формула выглядит слишком громоздко чтобы её приводить здесь. К тому же решение задач подобного уровня для цифровых сигналов это предмет know-how.
Продукция TIRA, TIRA
 
Теперь стоимость продукции TIRA размещена на сайте http://www.zetlab.ru/catalog/Vibrostend/index.php
Продукция TIRA, TIRA
 
Добрый день, ответы на вопросы по стоимости продукции Вы можете узнать, отправив запрос на zetlab@zetlab.com или info@zetlab.com.
Беспроводной вибродатчик
 
Да, в этом случае лучше использовать датчики со встроенной электроникой.
Беспроводной вибродатчик
 
Если условия не позволяют использовать кабели меньшей длинны, то необходимо будет учитывать ёмкость кабеля. Узнайте у производителя датчика ёмкость кабеля и учитывайте её при расчёте коэффициента преобразования. Кабели, используемые у нас для датчиков, имеют ёмкости 95 пФ/м и 93 пФ/м.
Беспроводной вибродатчик
 
Стандартная длина кабелей у датчиков 1,5 м, но по просьбе клиентов производители могут увеличить длину кабеля. Поэтому можно сказать, что длина кабеля более 1,5 метров может считаться большой.
Беспроводной вибродатчик
 
Зарядовые датчики более чувствительны к помехам и свойствам кабеля. Так как кабели обладают ёмкостью, то с зарядовыми датчиками не используют кабели большой длинны.
Беспроводной вибродатчик
 
Здравствуйте, Александр. Насколько мне известно, таких датчиков нет. Поскольку передача аналогового сигнала по радиоканалу связанна с большими помехами, в которых утонут измерения. По радиоканалу имеет смысл передавать только оцифрованные данные. Анализатор спектра A17U8 как раз и является тем устройством, который оцифровывает аналоговые данные. Он имеет выход Ethernet, в который можно подключить точку доступа Wi-Fi, и подключиться таким образом к нему по беспроводной сети. Надёжность и скорость передачи данных гарантируется стандартом Wi-Fi и производителями сетевого оборудования и наши анализаторы прекрасно работают в таком режиме. Разрывать кабели датчиков и передавать аналоговый сигнал "по воздуху" смысла нет, так как все производители борются за защиту и качество аналогового сигнала, упираясь в толщину и массу кабеля. У нас есть ещё один вариант: это интеллектуальные датчики 7ХХХ, которые можно соединить со специальным модулем беспроводной связи. В этом случае вам анализатор не понадобится, так как интеллектуальные датчики передают результаты измерений в готовом виде.
Приобретение модуля ZET 210
 
Тарас, добрый день! Спешу Вам пояснить, что дополнительную лицензию программного обеспечения Вы всегда можете приобрести, и для этого не обязательно направлять нам имеющиеся у Вас модули ZET 210 и анализатор спектра ZET017. Расширять лицензию возможно с приобретением опций необходимых Вам на ключе ZETKey. Стоимость опции ZETФормула для модулей АЦП ЦАП ZET 210 (в Вашем случае) составляет порядка 6 754 рублей. А так, конечно, при использовании анализатора ZET 017 и модуля АЦП ЦАП ZET 210 в едином комплексе лицензии объединяются и возможности увеличиваются, Вы являясь нашим давним клиентом,безусловно знаете этого. С уважением, Мария Стазаева ZETLAB
Приобретение модуля ZET 210
 
Добрый день, Тарас! Цитата Тарас пишет: Аналогичный вопрос. Какую лицензию (и сколько она стоит) необходимо купить для получения доступа к модулю фильтра при использовании Zet-210? С помощью ZET210 не возможно провести измерения по фильтрации (фильтра), так как данная опция поставляется только с анализатором спектра.
Приобретение модуля ZET 210
 
Добрый день! Действительно, в базовый комплект ZET210 эти программы не входят, но их можно приобрести отдельно с ключом.
Вопрос по работе в ZetView
 
Игорь, добрый день! Бета-версии у нас выходят стандартно в конце каждой неделе. дополнительно мы Вас обязательно оповестим о выходе новой бета-версии. Хорошего Вам трудового дня! С уважением, Мария Стазаева ZETLAB
Вопрос по работе в ZetView
 
Здравствуйте, Игорь! Бета-версия уже доступна на ftp-сервере. Удачи!
Вопрос по работе в ZetView
 
Здравствуйте, Игорь! Действительно неточность была в нашем ПО. Исправления будут доступны в ближайшей бета-версии ПО. Удачи!
Калибровка
 
Здравствуйте!!! Нет, не требуется! Точный коэффициент усиления записан в паспорте.
Калибровка
 
Здравствуйте! Калибруются только модули ZET7010 и ZET7020. ZET7070 - это преобразователь интерфейсов, для подключения ZET7010 и ZET7020 к ПК. Датчик оборотов ВС401 не требует калибровки. ZET210 не калибруется, он должен укладываться в погрешность по паспорту. ZET411, КХС-9, ВС202 тоже не калибруются. Их можно с корректировать в ПО ZETLab.
Проблемы при работе с Анализатором спектра ZET017-U2
 
Могу предложить вам применить менее чувствительные датчики (1мВ/g), с большим диапазоном измерений соответственно (до 10000g). Они более устойчивы к насыщению во время ударов.
Проблемы при работе с Анализатором спектра ZET017-U2
 
У меня есть предложение вернуться к программе "Фильтрация сигналов". В ней необходимо задать два фильтра: 1. интегрирующий сигнал акселерометра - его назвать скоростью; 2. интегрирующий сигнал первого фильтра - его назвать перемещением. Для начала можно отказаться от фильтров верхних и нижних частот. Потом, в ходе испытаний можно попробовать изменить параметры фильтрации. Чтобы не стучать установкой постоянно, можно записать несколько ударов программой "Запись сигналов" из раздела "Регистрация", а потом их воспроизводить программой "Воспроизведение сигналов".