Форум ZETLAB

Архив обсуждений, технических вопросов и ответов по оборудованию, программному обеспечению и внедрению измерительных систем.

Страницы: 1
RSS
ZET 7060-S Текущее измеренное значение (шаги)
 
Каков алгоритм подсчета шагов в датчике: какое значение в режиме стоп? Когда оно обнуляется?
 
Здравствуйте! Алгоритм подсчета шагов в датчике следующий: количество импульсов поданных на драйвер делится на количество импульсов на шаг, и с частотой обновления данных выводится в измерительный канал. Параметр "Количество импульсов на шаг" устанавливается в свойствах модуля, во вкладке "Настройки". Параметры, доступные для настройки приведены в руководстве по эксплуатации ЭТМС.421425.001-60S РЭ Обнуление количества шагов происходит при смене любых настроек.
 
1. Я правильно понял, что, например, после выполнения команд "старт/стоп"=1, "направление вращения"=0, "количество шагов до остановки"=100 "текущее измеренное значение" будет оставаться 100 А затем, после выполнения следующих команд "старт/стоп"=1, "направление вращения"=1, "количество шагов до остановки"=50 "текущее измеренное значение" станет 50? Или 150? Влияет ли направление вращения на подсчет шагов? 2. Всегда ли устройство выполняет требуемое количество шагов до остановки, или работу можно прервать послав "0" командой "старт/стоп"? 3. Можете ли Вы сделать заказную прошивку устройства? В частности, добавить команду управления по modbus "Обнуление измерения"?
 
1. После повторной команды количество шагов обнулится, поэтому остановиться на 50. Направление не влияет на подсчет шагов, всегда прибавляется. 2. Прервать можно. При любой смене параметра сценарий начинает выполняться заново с новыми параметрами. 3. Запрос по заказной прошивке необходимо направить на адрес электронной почты info@zetlab.com. Для уточнения задачи поясните, правильно ли мы поняли: необходимо, чтобы сценарий продолжал выполняться, а произошло только обнуление шагов?
 
Спасибо. ТЗ на прошивку отправлю по почте.
 
Рада помочь!
Страницы: 1
Читают тему